NVIDIAの公式ブログは6月21日、Vera Rubinプラットフォームが採用する完全液冷技術について詳しく説明しました。Rubinは、世界初の100%液冷対応AIコンピューティングインフラストラクチャプラットフォームであり、システム内のすべてのチップ、すべてのネットワークコンポーネントが液冷で冷却され、ファンは一切使用されていません。冷却液には75%の水と25%のプロピレングリコールの混合液が使用され、動作温度は最大45℃(通常の温水浴槽の上限である38~40℃を上回る)に達します。この直感に反する高温こそが効率向上の中核であり、温度が1℃上昇するごとに冷却エネルギー消費量が約4%削減されます。50MWのハイパースケールデータセンターの場合、液冷アーキテクチャに移行することで、冷却関連のエネルギーと水のコストを年間400万米ドル以上節約できます。気候が適した地域では、このアーキテクチャにより冷水機を使わずに運用でき、水使用量は従来の冷却塔方式の約1MWあたり年間260万ガロンからほぼゼロに削減されます。NVIDIAのデータセンター冷却ディレクターであるAli Heydari氏は、DSX AIファクトリーリファレンスデザインにより、大量の電力消費がすでに排除され、水の需要もほぼすべてなくなったと述べています。
構造面では、新しいアーキテクチャはチップ表面で直接熱を捉え、液体経路を通じて屋外のドライクーラーに伝導するため、コールドアイルやホットアイルによる空気管理は不要です。従来の液冷サーバーはハイブリッドアーキテクチャであり、GPU/CPUのみがコールドプレートを使用し、その他のコンポーネントは依然として空冷に依存していました。Rubinはすべてのコンポーネントの放熱方法を再設計し、サーバーの前面パネルは通気孔グリルから密閉パネルに変更され、ラック密度が向上し、従来6Uのスペースを占めていたシステムが2Uに圧縮され、同時に騒音レベルも極めて低くなっています。Schneider Electric傘下のMotivairの社長Richard Whitmore氏は、単一チップの消費電力が空冷で対応可能な限界を超えたことで、「液冷はもはやオプションではなく、必須となった」と述べ、エコシステム全体が完全に追従しているとしています。科創板日報は、国金証券の分析を引用し、AIコンピューティング能力拡大のボトルネックはチップ供給から電力と熱管理の供給に移行しており、AIDCへの投資の主軸は「サーバー部品の量産拡大」から「電力インフラのシステム的再構築」へとアップグレードされていると報じています。